대공간 지하주차장 화재안전성능 강화 설계 실무가이드 [2024. 3. 4.(월) 시행]
□ 추진배경
1. 지하주차장 등 대공간에 대한 화재안전성능개선의 근본적인 대책 마련
2. 초기소화, 방화구획, 열․연기제어, 화재안전구역 마련 등 종합적 접근
□ 주요 내용
1. 연소확대 방지를 면적별 방화구획 적용
- 바닥면적 1만제곱미터 이상 6천제곱미터 마다 방화구획
2. 원활한 배연을 위한 연기 확산 제어시스템 개선
- 방화구획별 DA(급·배기팬) 및 유인팬 계획
3. 지하주차장 스프링클러설비 작동 방식 개선 적용
- 지하주차장 스프링클러설비 작동방식은 습식 방식
4. 원활한 소방활동 및 피난을 위한 화재안전구역 설치
- 지하 층수 5개층 이상 또는 바닥면적 6천제곱미터 이상 화재안전구역 설치